P95페이지 질문합니다

3)번 취출공기상태에서 t5, h5를 구할때

왜 t5는 현열로 구하고 h5는 전열로 구하는지 좀 알려주세요

많이 햇갈리네요

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    5에서 2로 가는 과정은  건구온도와 습도가 동시에 변하는 과정입니다.

    이때 현열량 qs = G .Cp . (t5 -t2) 이고 

    전열량 qt = G . (h5 - h2) 입니다.

    따라서 위공식에서  t5와 h5를 구하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     