임재기강사님께 97페이지 1단압축냉동사이클 계산에대해 질문합니다

- 강의 (6교시) 증기압축냉동사이클 -

냉동톤과 압축기 축동력을 설명하실때

강사님께선 냉동톤은 3320분의 G x qe 라고 하셨고

교재엔 3.86분의 G x qe 라고 적혀있구요

비슷하게 압축기 축동력은 강사님께선 KW단위에선 분모에 860이 곱해진다고 적으셨지만

교재엔 분모에 수치가 없습니다.

그리고 ps단위에선 분모에 632가 곱해진다고 하셨지만

교재엔 0.736이 곱해진다고 되어있습니다.

이 둘다 맞는 말인지.. 만약 외우거나 이해하기엔 어느쪽이 더 정확한지 알고 싶습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    올해 부터 공조시험이 모두 SI단위로 출제되기 때문에  교재 전체(기존의 기출문제 까지)를 SI단위로 변환하여 출판 했습니다.  그 과정에서 교재의 오타가 많아서 시험보시는 분들께 죄송한 마음이 너무 큽니다. (정오표는 마지막 버전인 V11만 보시면 됩니다.)

    기출문제를 SI단위로 풀어보는 것이 중요하기 때문에  기출문제중에서 대표적인 문제를 골라서 SI단위 영상을 올렸고, 나머지  기출문제도 SI단위로 영상을 올리고 있습니다.

    교재를 SI단위로 개정한 후  이론부분 영상은 아직 올리지 못했지만 다시 영상을 올릴 계획입니다.

    실기시험은 특별히 단위변환을 묻는 문제가 아니면  모두 SI 단위로 출제된다고 보셔야 합니다. (관리공단 담당장에게 물어본 내용입니다.)

    따라서 이론 부분 공부하실 때 SI 단위로 바뀐 교재내용으로 공부하셔야 합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기