2001년 11월 문제1번 압축기의 피스톤 압출량 관련 yealut2002 2021년 08월 25일 12:10 공유 책에서 압축기의 피스톤 압출량V는 V=냉매순환량*압축기 입구 비체적/체적효율 이라고 되어있습니다 여기서 체적효율은 압축기 출구기준이므로 이 식에서도 압축기 출구의 비체적을 곱해줘야 압축기의 피스톤 압출량이 나오는 거 아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 08월 26일 05:23 교수님 답변 드립니다. 피스톤 압출량 계산시 적용되는 비체적은 압축기 입구의 비체적입니다. 따라서 교재의 풀이가 맞습니다. 혹시 저의 교재 또는 강의에서 압축기 출구 비체적을 적용한다고 한 부분이 있다면 알려주시기 바랍니다. 확인하여 답변드리겠습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
피스톤 압출량 계산시 적용되는 비체적은 압축기 입구의 비체적입니다.
따라서 교재의 풀이가 맞습니다.
혹시 저의 교재 또는 강의에서 압축기 출구 비체적을 적용한다고 한 부분이 있다면 알려주시기 바랍니다. 확인하여 답변드리겠습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.