2001년 11월 문제1번 압축기의 피스톤 압출량 관련

책에서 압축기의 피스톤 압출량V는 V=냉매순환량*압축기 입구 비체적/체적효율 이라고 되어있습니다 여기서 체적효율은 압축기 출구기준이므로 이 식에서도 압축기 출구의 비체적을 곱해줘야 압축기의 피스톤 압출량이 나오는 거 아닌가요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    피스톤 압출량 계산시 적용되는 비체적은 압축기 입구의 비체적입니다.

    따라서 교재의 풀이가 맞습니다.

    혹시 저의 교재 또는 강의에서 압축기 출구 비체적을 적용한다고 한 부분이 있다면  알려주시기 바랍니다.  확인하여 답변드리겠습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기