2008년 9.28일 시행 8번 eddie93h 2021년 08월 28일 04:32 공유 1, 펌프 축동력 구할때 왜 실양정이 50-48m인지 모르겠습니다. 48m는 수위차로 그냥 빠지는 부분이고 펌프로 끌어올리는 부분은 50m가 아닐까요?? 2. 문제 8번에 그림 보면 CH라고 나와있는데 이게 뭔가요?? 3. 전양정 계산시 노즐 압력, 냉동기 저항, 단위길이당 저항 값 모두 kpa인데 왜 나누기 9.8을 하였는지 궁금합니다. 단위 환산이 안되서 그런지는 모르겠지만... 설명 부탁드립니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 08월 28일 12:35 (편집된 시간 2021년 08월 28일 12:39) 교수님 답변 드립니다. 1. 펌프의 실양정은 수면에서 품어 올려줄 최고점 까지의 거리입니다. 따라서 50-48 입니다. 2.CH는 냉동기 (췰러 CHILLER) 약자 입니다. 3.압력 = 양정x비중량 입니다. 양정 = 압력/비중량 이기 때문에 물의 비중량 9.8kN/m3 으로 나눈 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 eddie93h 2021년 08월 28일 13:00 깔끔한 설명 감사드립니다. 이해했습니다 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
1. 펌프의 실양정은 수면에서 품어 올려줄 최고점 까지의 거리입니다. 따라서 50-48 입니다.
2.CH는 냉동기 (췰러 CHILLER) 약자 입니다.
3.압력 = 양정x비중량 입니다. 양정 = 압력/비중량 이기 때문에 물의 비중량 9.8kN/m3 으로 나눈 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
깔끔한 설명 감사드립니다. 이해했습니다
댓글을 남기려면 로그인하세요.