냉각수 출구 온도 고온 원인 yodau__u 업데이트 시간 2021년 08월 30일 02:38 공유 안녕하십니까 강사님. 흡수식 냉동기에서 냉각수 출구 온도(냉각탑 입구 냉각수 온도)가 이상 고온이 나타날때 원인과 이유 대해 질문드립니다. 감사합니다. 0 댓글 댓글 4개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 08월 30일 03:34 (편집된 시간 2021년 08월 30일 03:38) 교수님 답변 드립니다. 냉각수 온도가 높아지는 원인은 여러가지가 있습니다. 흡수식 냉동기가 정상적으로 작동한다고 하면 냉각탑라인 쪽에 원인이 있는 것이겠지요. 1.냉각탑의 성능저하(공기와 열교환 미흡, 재순환공기 유입, 주변 굴뚝등에서의 뜨거운 공기 유입) 2.냉각수 유량감소(스트레이너 막힘, 순환펌프의 성능저하 등등) 3.냉각수의 오염 4.외기온도의 상승 등이 있을 수 있습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 yodau__u 2021년 08월 30일 04:09 (편집된 시간 2021년 08월 30일 05:22) 강사님 친절한 답변 감사드립니다. 혹시 냉각탑의 성능은 정상적이라고 할때 (냉각수 출구 온도가 비정상적으로 높으나(55도가량) 냉각수 입구 온도는 설정온도(21도가량)까지 냉각 됨) 흡수기를 거쳐 냉각탑으로 들어가는 냉각수의 온도가 높은 이유는 답변해주신 내용 중 냉각탑 성능 저하를 제외한 1.냉각수 유량 감소 2. 냉각수 오염 정도로 생각해도 되는걸까요? 0 imjaeki 2021년 08월 30일 08:40 교수님 답변 드립니다. 냉각탑의 성능이 정상이라며 냉각수 유량 감소 또는 오염여부를 체크해 보시면 될것 같습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 yodau__u 2021년 08월 31일 00:41 답변 감사합니다!! 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
냉각수 온도가 높아지는 원인은 여러가지가 있습니다. 흡수식 냉동기가 정상적으로 작동한다고 하면 냉각탑라인 쪽에 원인이 있는 것이겠지요.
1.냉각탑의 성능저하(공기와 열교환 미흡, 재순환공기 유입, 주변 굴뚝등에서의 뜨거운 공기 유입)
2.냉각수 유량감소(스트레이너 막힘, 순환펌프의 성능저하 등등)
3.냉각수의 오염
4.외기온도의 상승 등이 있을 수 있습니다.
감사합니다.
강사 임재기
강사님 친절한 답변 감사드립니다.
혹시 냉각탑의 성능은 정상적이라고 할때 (냉각수 출구 온도가 비정상적으로 높으나(55도가량) 냉각수 입구 온도는 설정온도(21도가량)까지 냉각 됨)
흡수기를 거쳐 냉각탑으로 들어가는 냉각수의 온도가 높은 이유는
답변해주신 내용 중 냉각탑 성능 저하를 제외한
1.냉각수 유량 감소 2. 냉각수 오염 정도로 생각해도 되는걸까요?
답변 드립니다.
냉각탑의 성능이 정상이라며 냉각수 유량 감소 또는 오염여부를 체크해 보시면 될것 같습니다.
감사합니다.
강사 임재기
답변 감사합니다!!
댓글을 남기려면 로그인하세요.