16년 1회 7(3)
qs + qL = rhowater x Qwater x cpwater x deltaTwater
10000+1200 = 1000 x Qwater x 4190 x 6
이런식으로 풀게 되면 틀리는 이유가 송풍기 부하를 고려하지 않아서 인가요?
0
qs + qL = rhowater x Qwater x cpwater x deltaTwater
10000+1200 = 1000 x Qwater x 4190 x 6
이런식으로 풀게 되면 틀리는 이유가 송풍기 부하를 고려하지 않아서 인가요?
댓글
답변 드립니다.
냉각수가 감당하는 부하는 냉각코일 전체 부하 입니다. 즉, 실내부하(현열+잠열) + 외기부하(현열+잠열)+ 송풍기부하(현열) 입니다.
질문하신 식에서는 실내부하만 적용한것입니다. 즉, 송풍기부하 + 외기부하를 고려하셔야 합니다..
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.