공조냉동기계기사 실기 click2190 2021년 09월 01일 05:44 공유 교수님 덕분에 헷갈리는 부분 강의 잘 들으며 2021.10 실기 대비 열공하고 있습니다 *질문: 실기 공기선도 작성관련 취출온도 계산시 1. 문제13번 767페이지 : 위~밑 8번째 "주어진 송풍량과~ " 4) 취출공기온도 계산시 t5 밀도 제외(곱하지 않음) 2. 문제 13번 853페이지 위~ 밑 6번째 취출공기온도계산시 밀도 포함하여 계산 어떤것이 맞나요? 아니면 계산시 밀도 포함 또는 제외하는 기준? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 09월 02일 08:43 교수님 답변 드립니다. 1. 문제에서 실내송풍량이 질량유량인 kg/h로 주어졌기 때문에 밀도를 곱하지 않은 것입니다. 2.문제에서 실내급기량이 체적유량인 m3/h로 주어졌기 때문에 밀도를 곱한 것입니다. 3. 질량= 체적 x 밀도 즉, 질량G = ρ x Q 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
1. 문제에서 실내송풍량이 질량유량인 kg/h로 주어졌기 때문에 밀도를 곱하지 않은 것입니다.
2.문제에서 실내급기량이 체적유량인 m3/h로 주어졌기 때문에 밀도를 곱한 것입니다.
3. 질량= 체적 x 밀도 즉, 질량G = ρ x Q 입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.