18년 10월 10번 질문

교수님 18년 10월 10번에서요 !

소문제 2번 구할때 

1과 2의 온수 순환량을 구하라고 했는데

 

저는 여기서 1과 2가 각각 2개씩 있어서 

분자에 2를 곱했는데 아니더라고요 제가 이해를 잘못한건가요 ??

 

이런 문제가 또 나오게 된다면 1과 2의 개수 상관없이 열량만 곱해서 구하면 되는걸까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    질문하신 것처럼 생각하실 수도 있습니다.

    저는 5.2kW 방열기 1개의 온수순환량,  6.3kW 방열기 1개의 온수순환량을 구하는 것이라고 생각한 것입니다.

    1개인지 2개인지 분명하게 출제했으면 하는 아쉬움이 남는 문제입니다.

    이런 경우는 시험장에서 감독관에게 질문해 보시고, 감독관이 대답해 주지 않으면 주변에 시험보시는 분들의 의견을 참고하셔서 문제를 푸는 것도 한 방법입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기. 

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기