14년 4월 6번 질문

교수님 풀이 끝 참고를 읽어봐도 이해가 잘 되지 않아서 질문드립니다.

 

질문 1.참고에 있는 말 대로 직관,곡관,덕트손실은 전압손실이잖아요? 

근데 문제 조건에서 각 손실들이 정압으로 주어져서 이걸 정압이라 생각한다라고 이해했는데 

제가 잘 이해한게 맞나요?? 

 

질문2. 만약에 문제 조건에서 각 손실들이 전압으로 주어졌다면 정압을 구해야는데 그럼 동압을 빼야하잖아요?

그럼 속도를 구간A-B의 덕트 지름과 풍량 이용해서 정압을 구하면 되는건가요?

[18년 10월 8번도 송풍기에서 바로 나온 구간의 풍속을 이용했길래 위와 같이 생각했습니다]

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1. 문제 조건에서 각 손실들이 정압으로 주어져서 이걸 정압이라 생각한것이 맞습니다.

    2. 만약에 문제 조건에서 각 손실들이 전압으로 주어졌다면 정압을 구할 때 동압을 빼야하는데 송풍기 출구 풍속을 적용하는 것이 원칙입니다.  그러나 문제에서 송풍기 출구 풍속이 주어지지 않은 경우에는 구간A-B의 덕트 지름과 풍량 이용하여 구한 풍속으로 정압을 구하면 됩니다.

    참고 :  원칙적으로는 송풍기 출구 풍속과  구간 A-B의 풍속은 같지 않습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0