12년 3회 문제3번 질문입니다. psy1768 2021년 09월 05일 03:13 공유 p523 풀이에서 4번 유리를 통한 부하 식에서 차폐계수를 내측기준으로 되어있는데 도면에는 창문이 실외에 접하기때문에 외측 기준으로 하는게 맞지않나요? 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 09월 06일 02:22 교수님 답변 드립니다. 내측과 외측은 내벽과 외벽을 뜻하는 것이 아니라 창의 내측(실내측), 창의외측(실외측)을 의미합니다. 일반적으로 브라인드는 창의 내측(실내측)에 설치합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
내측과 외측은 내벽과 외벽을 뜻하는 것이 아니라 창의 내측(실내측), 창의외측(실외측)을 의미합니다.
일반적으로 브라인드는 창의 내측(실내측)에 설치합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.