1. 실내 풍량 구하기

  (현열+잠열)/(엔탈피 차이)로 구하면 안되나요?? 엔탈피가 주어지지않을경우 현열/(온도차)로 계산하면 안되는건가요?

2. 냉방부하 구하기
 
  1번에서 계산된 실내 풍량이 그대로 코일안으로 들어간다고 하였는데, 왜 그대로 들어가나요???  300인 당 20M3/h이니깐 그만큼을 더 가산해서 계산하는게 아닐까요?? 냉방부하를 어떻게 계산하는지 햇갈립니다.... 상세하게 좀 다시 풀어주세요 ㅠㅠ

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1. 참고에 설명드렸듯이 엔탈피차로 구해도 됩니다. 그러나 풍량은 일반적으로 온도차로 구합니다. 가능하면 일반적인 방법으로 구하는 것이 좋습니다.

    2. 냉각코일를 통고하는 공기량은 300인의 신선외기량이 포함된 공기량입니다.  그리고 냉각코일을 통과한 공기량이  송풍기를 거쳐 그대로 실내로 송풍되는 것이기 때문에 실내송풍량이 되는 것입니다.

    이 문제에서는 이미 58kW, 23kW로 문제에서 실내 냉방부하가 주어졌기 때문에  문제에서 구하라고 한 것은 실내 냉방부하가 아니라 냉각코일 부하를 의미한다고 보아야 합니다.  따라서 냉각코일 부하는  다음과 같이 구하면 됩니다.

    냉각코일부하 = 냉각코일 통과 공기량 X (냉각코일 입구 엔탈피 - 냉각코일 출구 엔탈피)

    여기서, 냉각코일 통과 공기량 = 실내송풍량 입니다.

    참고에 냉방부하의 의미는 냉각코일 부하라고 설명드렸습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기