실기책 99페이지 정오표 문제풀이 ys0725 2021년 09월 08일 00:48 공유 교재로 공부하던중 궁금한점이 있어서 문의 드립니다. 정오표에 보면 99페이지에 냉동능력과 Qc에 관한 정오표가 있는데 잘 이해가 되지 않습니다. 바쁘시겠지만 자세한 설명 부탁드립니다. 식과 답도 올려 주시면 감사하겠습니다. 0 댓글 댓글 4개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 09월 08일 06:20 (편집된 시간 2021년 09월 08일 06:21) 교수님 답변 드립니다. Qc 구하는 과정이 교재에 자세히 설명되어 있습니다. 정오표에서는 교재의 Qc 구하는 식에서 나누기 860만 삭제하고 나머지는 같습니다. 냉매 순환량 G는 500kg/h로 주어졌고, 열교환기 입구의 냉매 엔탈피 462도 주어졌고, h2'는 압축효율 공식에서 구하면 되고(교재에 h2' 구하는 과정 설명 되어 있습니다.), 3600으로 나눈 것은 kJ/h를 kW로 고치기 위해서 나눠준 것입니다. (1kJ/s = 1kW 이기 때문에) 무엇이 이해되지 않는지요? 죄송하지만 어느 부분이 이해되지 않는 것인지 구체적으로 질문을 올려 주시면 답변 드리겠습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 ys0725 2021년 09월 08일 06:52 답변 감사합니다. 이제야 이해가 됩니다. 한가지 더 문의 드리면 실기책 99페이지 (2)문제 냉동능력 구하는 문제에서 분모에 있는 3600x3.86에서 3.86은 어디에서 왔는지 궁금합니다. 계속 질문해서 죄송합니다.바쁘시겠지만 답변 부탁드립니다. 0 imjaeki 2021년 09월 08일 07:58 교수님 답변드립니다. 1RT = 3.86kW 입니다. 즉, kW를 RT로 바꾸기 위해 3.86으로 나누어 준 것입니다. (참고 ; 교재 21p) 최근에 SI단위로 바뀌면서 1RT = 3.86kW 이라고 문제에 주어지는 경우가 많이 있습니다. 이 문제는 공학단위 문제였던 것을 SI단위로 고치면서 미쳐 1RT = 3.86kW이라는 표현을 넣지 못한 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 ys0725 2021년 09월 08일 08:01 대단히 감사합니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
Qc 구하는 과정이 교재에 자세히 설명되어 있습니다.
정오표에서는 교재의 Qc 구하는 식에서 나누기 860만 삭제하고 나머지는 같습니다.
냉매 순환량 G는 500kg/h로 주어졌고, 열교환기 입구의 냉매 엔탈피 462도 주어졌고, h2'는 압축효율 공식에서 구하면 되고(교재에 h2' 구하는 과정 설명 되어 있습니다.), 3600으로 나눈 것은 kJ/h를 kW로 고치기 위해서 나눠준 것입니다. (1kJ/s = 1kW 이기 때문에)
무엇이 이해되지 않는지요?
죄송하지만 어느 부분이 이해되지 않는 것인지 구체적으로 질문을 올려 주시면 답변 드리겠습니다.
감사합니다.
강사 임재기
답변 감사합니다. 이제야 이해가 됩니다.
한가지 더 문의 드리면 실기책 99페이지 (2)문제 냉동능력 구하는 문제에서 분모에 있는 3600x3.86에서 3.86은 어디에서 왔는지 궁금합니다.
계속 질문해서 죄송합니다.바쁘시겠지만 답변 부탁드립니다.
답변드립니다.
1RT = 3.86kW 입니다. 즉, kW를 RT로 바꾸기 위해 3.86으로 나누어 준 것입니다.
(참고 ; 교재 21p)
최근에 SI단위로 바뀌면서 1RT = 3.86kW 이라고 문제에 주어지는 경우가 많이 있습니다.
이 문제는 공학단위 문제였던 것을 SI단위로 고치면서 미쳐 1RT = 3.86kW이라는 표현을 넣지 못한 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
대단히 감사합니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.