기사 실기 P.603 질문입니다^^ psy1768 2021년 09월 09일 07:27 공유 구조체에서의 부하에서 내벽부하(인접실)는 왜 계산하지 않는지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 psy1768 2021년 09월 09일 07:38 인접실의 실내조건은 동일하다고하면 내벽은 따로 계산할 필요가 없을까요? 0 imjaeki 2021년 09월 10일 12:08 교수님 답변 드립니다. 인접실의 실내조건이 동일하기 때문에 내벽을 통한 전달 열량은 0이 됩니다. 즉, 부하가 0입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
인접실의 실내조건은 동일하다고하면 내벽은 따로 계산할 필요가 없을까요?
답변 드립니다.
인접실의 실내조건이 동일하기 때문에 내벽을 통한 전달 열량은 0이 됩니다.
즉, 부하가 0입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.