2010년 1회 1번문제 풀이에 관하여
P425페이지의 (1)번의 풀이에서 분기부, 곡관 마찰손실을 구할때 문제에서는 덕트길이의 50%로 한다는 말이 없고 (2)번 문항에서 그 얘기가 나와 있는데 보통 (1)문항과 (2)문항은 별개인데 (1)번 풀이에서 (2)번의 조건을 가져와서 적용해도 되는 것인지 궁금합니다
0
P425페이지의 (1)번의 풀이에서 분기부, 곡관 마찰손실을 구할때 문제에서는 덕트길이의 50%로 한다는 말이 없고 (2)번 문항에서 그 얘기가 나와 있는데 보통 (1)문항과 (2)문항은 별개인데 (1)번 풀이에서 (2)번의 조건을 가져와서 적용해도 되는 것인지 궁금합니다
댓글
답변 드립니다.
질문하신대로 (1)문항의 조건을 (2)문항에 주어지는 경우는 거의 없습니다.
문제 복원이 잘못된 것인지, 출제가 잘못된 것인지는 모르지만 잘못된것은 사실입니다.
그런데 (1)번에서 국부손실을 구해야 하므로 어쩔수 없이 (2)의 조건을 이용할 수 밖에 없었습니다.
그렇지 않으면 국부저항을 무시해야 하기 때문입니다.
(2)번을 구할 때도 어쩔수 없이 (1)번의 조건을 이용할 수 밖에 없었습니다.
그렇지 않으면 저항값이 아주 큰 취출구저항, 댐퍼저항을 무시해야 하기 때문입니다. 그러면 송풍기 토출정압이 터무니 없이 작기 때문에 무시 하면 안되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.