2010년 1회 1번문제 풀이에 관하여

P425페이지의 (1)번의 풀이에서 분기부, 곡관 마찰손실을 구할때 문제에서는 덕트길이의 50%로 한다는 말이 없고 (2)번 문항에서 그 얘기가 나와 있는데 보통 (1)문항과 (2)문항은 별개인데 (1)번 풀이에서 (2)번의 조건을 가져와서 적용해도 되는 것인지 궁금합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    질문하신대로 (1)문항의 조건을 (2)문항에 주어지는 경우는 거의 없습니다.

    문제 복원이 잘못된 것인지, 출제가 잘못된 것인지는 모르지만 잘못된것은 사실입니다.

    그런데 (1)번에서  국부손실을 구해야 하므로 어쩔수 없이 (2)의 조건을 이용할 수 밖에 없었습니다.

    그렇지 않으면 국부저항을 무시해야 하기 때문입니다.

    (2)번을 구할 때도 어쩔수 없이 (1)번의 조건을 이용할 수 밖에  없었습니다.

    그렇지 않으면 저항값이 아주 큰 취출구저항, 댐퍼저항을 무시해야 하기 때문입니다.  그러면 송풍기 토출정압이 터무니 없이 작기 때문에 무시 하면 안되는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    1

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기