2001년 2회 4번 질문입니다. ljs5707 2021년 09월 11일 09:20 공유 (p.102) 2001년 2회 4번문제 소문제(2)과 (3)에서 G-D구간과 B-G-D구간에서만 단위길이당 저항이 0.4kPa/m인 이유가 궁금합니다. 수량이 150.65L/min이라면 선도상으로는 0.33 kPa/m가 더 관지름 50A에 적합한 것 같은데 0.4kPa/m로 선정한 이유가 다른 이유가 있는 것인가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 09월 11일 12:37 교수님 답변 드립니다. 선도표에서 100과 200사이의 중간 위치는 140정도 됩니다. 선도표 보시면 1과 3의 중간 값은 2인데 2의 위치를 보시면 중간보다 위에 있는 것을 보실 수 있을 것입니다. 또한 20과 40의 중간값이 30인데 30의 위치를 보시면 중간위치 보다 위에 있습니다. 따라서 유량 150.6L/min 값의 위치도 100과 200사이의 중간 위치보다 위에 있어야 하는 것입니다. 그래서 압력손실을 읽으니 0.4정도 나온 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 1 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
선도표에서 100과 200사이의 중간 위치는 140정도 됩니다.
선도표 보시면 1과 3의 중간 값은 2인데 2의 위치를 보시면 중간보다 위에 있는 것을 보실 수 있을 것입니다. 또한 20과 40의 중간값이 30인데 30의 위치를 보시면 중간위치 보다 위에 있습니다.
따라서 유량 150.6L/min 값의 위치도 100과 200사이의 중간 위치보다 위에 있어야 하는 것입니다. 그래서 압력손실을 읽으니 0.4정도 나온 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.