2018년4월15일 7번 문제

안녕하세요 2018년4월15일 문제7번(교재 725페이지) 질문입니다. (2)보일러 상용출력 문제에서 1번 난방부하 계산시 난방부하=방열기 상당방열면적 x 표준방열량 이라고 되어 있는데, 그럼 단위가 안맞지 않나요? 난방부하(kw)= 상당방열면적 (m2) x 표준방열량(kw/h)이니까..

즉 kw=kw•m2/h가 되는 것 같은데ㅠㅠ이해가 잘 되지 않습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    표준방열량 단위 (kw/h)는 오타입니다. 

    표준방열량 단위는 (kw/m2)이 맞습니다.

    정오표를 참고하시면 감사하겠습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

     