05년 2회 3번 (p.212) 질문 있습니다. ljs5707 2021년 09월 13일 05:31 공유 05년 2회 3번 (p.212) 질문 있습니다. 소문제 (2)에서 송풍기의 필요정압을 구할 때, 흡입측과 토출측의 전압을 모두 더해주는 이유가 궁금합니다. 다른 문제에서는 송풍기 전압을 구할 때는 송풍기 토출측에서 흡입측 전압을 빼주라고 했던 것 같은데 이 문제와는 다른 경우인지 어떤 경우에는 더해주고 어떤 경우에는 빼주는지 궁금합니다. 감사합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 09월 13일 23:55 (편집된 시간 2021년 09월 13일 23:56) 교수님 답변 드립니다. 송풍기 전압 = 토출측전압 - 흡입측전압이 맞습니다. 그런데 흡입측 전압은 진공압력이기 때문에 - 부호가 붙습니다. 예를 들어 토출측 전압이 30Pa 이고 흡입측 전압이 10Pa 이면 송풍기전압 Pt = 30-(-10) = 30+10 = 40Pa 이 되는것입니다. 따라서 이 문제에서 직관압력손실 구할 때 흡입측 전압을 빼주는 것으로 식을 세운다면 흡입측 직관길이에 (-)부호를 붙여 주시면 됩니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
송풍기 전압 = 토출측전압 - 흡입측전압이 맞습니다.
그런데 흡입측 전압은 진공압력이기 때문에 - 부호가 붙습니다.
예를 들어 토출측 전압이 30Pa 이고 흡입측 전압이 10Pa 이면
송풍기전압 Pt = 30-(-10) = 30+10 = 40Pa 이 되는것입니다.
따라서 이 문제에서 직관압력손실 구할 때 흡입측 전압을 빼주는 것으로 식을 세운다면 흡입측 직관길이에 (-)부호를 붙여 주시면 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기