공조실기 P256풀이 질문 드립니다

양정을 구할때 공조기 코일저항이 각 40으로 주어졌는데 공조기가 4대 있으니 160 으로 하지 않고 한대만 적용하는지 궁금합니다
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    배관마찰저항은 저항 값이 가장 큰 경로에 대해서만 구하시면 그보다 작은 경로에는 물을 보낼 수 있기 때문에 마찰저항이 가장 큰 경로에 대해서만 구하시면 됩니다. 이 문제의 경로는 ABE'FG, ABCE'FG, ABCDE'FG, ABCDEE'FG 4개의 경로가 있는데 리버스리턴 배관이므로 모든 경로의 길이가 같고, 특별히 다른 것이 없으므로 마찰손실도 모두 같습니다. 그리고 어떤 경로이든지 공조기 코일은 1개만 통과하게 되어있습니다. 따라서 코일 저항은 1개만 적용해야 하는 것입니다. E'까지 나오는 환수관길이는 ABE'FG = ABCDEE'FG 이므로 적용된 것과 같습니다.

    감사합니다,

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기