2018년 1회 1번 질문입니다.

안녕하세요. 궁금해서 질문드립니다.

송풍기 정압공식에서

Ps = Pt - Pv2 = (Pt2 - Pt1) - Pv2로 교재에 풀이과정이 되어있습니다.

그런데 저는  이게 -가 아닌 (Pt2 + Pt1)가 맞는 것 아닌가 싶은데요

Pt가 전압이니까 토출전압Pt2는 흡입전압Pt1하고 더하여야 하는 것 아닌지요?

교재 68페이지에도 흡입전압Pt1 과 토출전압Pt2가 합쳐진게 전압Pt로 나와있어서요

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    절대값으로 보면 합하는 것이 맞습니다.

    그런데 흡입측 전압과 흡입측 정압은 진공압력이기 때문에 (-)부호를 붙이게 되어있습니다.

    따라서 Ps = Pt - Pv2 = (Pt2 - Pt1) - Pv2 식이 되는 것입니다.

    예를 들어 토출측 전압이 30Pa이고 흡입측 전압이 10Pa이면   송풍기 전압 Pt = 30 - (-10) = 30 +10 = 40Pa 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 