2017년 6월 1번, 3번 문제 질문 있습니다.
안녕하세요 교수님
문제 풀이 중 질문이 있습니다.
2017년 1번, 3번 문제에서 냉각코일 이후 환기(실내) 구간에서 차이가 있습니다.
1번에서는 냉각기 출구 > 송풍기 부하 > 실내로 습공기가 표시되어 있고, SHF는 실내 현열, 잠열만 고려되어 있습니다.
반면, 3번에서는 냉각기 출구 > 실내로 표시되어 있으며, 여기서 SHF에는 실내 현열, 잠열 뿐 아니라 송풍기 부하가 포함되어 있습니다.
왜 이런 차이가 있는지 궁금합니다.
사진 용량 제한 때문에 해당 문제 습공기선도 부분만 첨부 드립니다.
답변 미리 감사드립니다.
1번 문제)

3번 문제)
0
댓글
답변 드립니다.
17년2회 3번 강의에서 설명드렸습니다.
참고에도 설명되어 있습니다.
shf 구할 때송풍기 부하를 포함시키지 않고 풀면 냉각코일 취출구 점이 상대습도98%점(공학단위 일때는 상대습도 거의 100% 점)이 되기 때문에 불가능한 것입니다.
따라서 송풍기 부하를 포함시켜 shf를 구하여 푸는 것이 맞다고 판단되는 것입니다.
참고로 shf 구할 때 송풍기 부하를 포함시키는 책도 있습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.