공조냉동기계기사 실기 03년 4월 27일시험 문제4번 (냉동이론사이클)

안녕하세요?

문제에서 압축효율, 기계효율이 같은 근거가 뭐가 있는지 궁금합니다.

아님 그렇게 아니면 못풀어서 가정하고 하는건가요?

 

※추가 질문입니다.

동년 동월 동일 시험 문제5번에서 (2)잠열부하를 구하기위해 절대습도도 이용하잖아요? 근데 저는 구해서 x2=0.009kg/kg' 을 x2=0.0088kg/kg'정도로 읽고 풀었는데 잠열부하가 5.5kW정도가 나오던데 이게 오차범위가 어느정도까지 허용하는지, 저정도 오차는 괜찮은지 여쭙습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1. 참고에서도 설명드렸지만 주어진 조건을 보시면 (압축효율x기계효율)=0.73 이라고만 되어있기 때문에 압축효율과 기계효율이 같다고 놓고 풀 수 밖에 없는 것입니다.

    2.오차 범위가 얼마까지 괜찮은지는 확인된 바가 없습니다.

    중요한 것은 전체적인 공기선도 그림이 맞는지가 중요합니다.  전체적인 공기선도 그림이 맞았을 때 0.0088을 읽었다면 채점관 입장에서는 수험생이 문제의 풀이를 잘 알고 있다고 생각하여 점수를 줄 수 있습니다.

    그런데  전체적인 공기선도 그림이 맞지 않는 경우에 0.0088로 읽었을때는 점수를 주지 않을 수도 있는 것입니다.

    0.009가 0.0088이 되는 경우는 h5 =36.86 값과 온도t5=14.02℃가 만나는 점을 얼마나 정확히 찍느냐에 달려 있기 때문에  오차가 발생할 수 밖에 없는 것이고, 또 읽는 사람마다 다르기 때문에  어쩔 수 없는 것입니다.

    정리합니다.

    오차의 정도가 어느 정도까지  괜찮은 것인지는 알려진 바가 없습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기