2002년9월 2번문제의 경우는 액순환펌프를 사용하므로 증발기로 보내지는 냉매가 증발량의 5배정도로 많게 보내지게 되므로 증발기에 보내진 냉매가 모두 증발되지 못하고 액상태로 나오게 됩니다. 따라서 7점이 습증기 구역에 표시될 수 밖에 없었던 것입니다.
그러나 이 냉동시스템의 경우도 일정 시간 동안에 압축기에서 토출된 냉매량은 동일한 시간 동안에 증발기에서 모두 증발하여 8점(압축기 흡입점)이 되어서 다시 압축기로 뒤돌아 가게 됩니다. 그렇지 않으면 시스템이 작동할 수 없기 때문입니다. 즉, 문제의 그림처럼 사이클이 작동하면 시간이 갈수록 계속해서 액이 증발기에 쌓이게 되고 결국은 증발기 전체에 액이 차고 사이클은 작동 불능이 되기 때문입니다.
따라서 저의 생각은 이것도 증발기 출구점 7점은 압축기 입구점(건포화 증기점)이 되어야 사이클이 정상적으로 작동 할 수 있다고 생각합니다.
댓글
답변 드립니다.
2002년9월 2번문제의 경우는 액순환펌프를 사용하므로 증발기로 보내지는 냉매가 증발량의 5배정도로 많게 보내지게 되므로 증발기에 보내진 냉매가 모두 증발되지 못하고 액상태로 나오게 됩니다. 따라서 7점이 습증기 구역에 표시될 수 밖에 없었던 것입니다.
그러나 이 냉동시스템의 경우도 일정 시간 동안에 압축기에서 토출된 냉매량은 동일한 시간 동안에 증발기에서 모두 증발하여 8점(압축기 흡입점)이 되어서 다시 압축기로 뒤돌아 가게 됩니다. 그렇지 않으면 시스템이 작동할 수 없기 때문입니다. 즉, 문제의 그림처럼 사이클이 작동하면 시간이 갈수록 계속해서 액이 증발기에 쌓이게 되고 결국은 증발기 전체에 액이 차고 사이클은 작동 불능이 되기 때문입니다.
따라서 저의 생각은 이것도 증발기 출구점 7점은 압축기 입구점(건포화 증기점)이 되어야 사이클이 정상적으로 작동 할 수 있다고 생각합니다.
실제 열량 계산에서 보시면 아시겠지만 02년문제 습증기구역 7점의 엔탈피는 계산에 적용되지 않습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.