공조실기책 풀이에 관한 질문 드립니다

2019년 1회 문제12번 (P786) 6번 풀이 동영상을 보면 냉각시에는 공기의 경우 현열과 잠열을 모두 고려해서 계산을 하여야 한다고 설명이 되어 있는데 2010년 3회 문제7번 (P455)에서 실내풍량도 공기인데 왜 여기서는 현열만 고려해서 계산을 하는지 좀 이해가 되지가 않아서 질문드립니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    실내부하는 현열량과 잠열량이 있는데   실내풍량을 계산할 때  현열량 만으로 계산 할 수도 있고, 전열량으로 계산 할 수도 있습니다. 

    현열량 qs = G Cp ㅿt   전열량 qt = G ㅿh  이므로 이식에서 G를 구하면 되는 것입니다.

    그런데 일반적인 것은 현열량 만으로 계산하는 경우가 많으므로 가능하면 현열량으로 계산하시는 것이 좋습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기