11년 3회 1번

481페이지를 보시면 동쪽 내벽을 구하는 과정 에서 동쪽벽과 동쪽에 있는 문이 잇는데 이둘은 서로 열통과율이 같습니다 그러면 동쪽벽 면적을 계산을 할 때 문의 면적은 무시해야 맞는거 아닌가요? 그런데 여기서는 벽체 면적과 문의 면적을 빼줬습니다 애 그런가요? 오류인가요?

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    동쪽의 부하는 내벽을 통한 부하와 내벽에 설치된 문을 통한 부하가 있습니다.

    내벽면적은 전체 면적에서 문의 면적을 빼주는 것이 맞습니다.

    문의 면적을 무시하고 빼주지 않으면  문면적에 해당하는 면적에서 손실열량이 이중으로 계산되는 것이 되므로 불합리합니다.

    정리합니다.

    내벽면적 구할 때  문의 면적을 빼주는 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기