2단압축 2단팽창 고압측 과냉각도 질문드립니다.

안녕하세요. 강사님. 

매번 소중한 답변 감사합니다. 

2단압축 2단 팽창 p-h선도 해석에 있어 궁금증이 있어 문의드립니다. 

응축기를 거치고 과냉각도가 주어졌는데, 2단압축 2단팽창의 경우 다른 열교환장치가 없는데, 

순수하게 응축기 방열량만으로 과냉각이 가능한지 의문이 듭니다. 

2단압축1단팽창의 경우 일부 보조팽창 밸브로부터 교축시켜 과냉각을 시키지만... 

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1단압축 1단 팽창이든 2단압축 1단팽창, 2단팽창 이든 응축기에서  과냉각 시킬 수  있습니다.

    즉, 응축기의 출구점은  포화액선 ~ 과냉각 구역 어느점에도  위치 할 수 있습니다.

    그래서 일반적으로 응축기 출구점은  약간의 과냉각 위치에 표시합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 소중한 답변 감사합니다. 즐거운 추석 연휴 되십시오! 

    0