16년 3회 8번 (1)번 질문드립니다 handh7272 업데이트 시간 2021년 09월 17일 02:29 공유 문제에 실내부하 현열비가 주어져 전열량에 shf를 곱하여 현열을 구하려 했는데 도출된 값이 답과 달라서 이 방법에 어떤 오류가 있는지 여쭤보고 싶습니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 09월 18일 09:59 교수님 답변 드립니다. 참고에 잠열량 구할 때 주어진 shf 값을 이용하면 안되는 이유를 설명드렸는데 현열량을 구할 때도 주어진 shf값을 이용하면 차이가 크게 납니다. 주어진 shf값이 정확하지 않은 것으로 판단됩니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
참고에 잠열량 구할 때 주어진 shf 값을 이용하면 안되는 이유를 설명드렸는데 현열량을 구할 때도 주어진 shf값을 이용하면 차이가 크게 납니다.
주어진 shf값이 정확하지 않은 것으로 판단됩니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.