17년도 1회 문제 2번 질문드립니다 hvin1116 2021년 09월 17일 08:50 공유 소문제 3번 벽체의 내표면 온도를 구할때 q1=q을 하는건 알겠습니다 근데 여기서 q1을 구할때 q1=알파i×A×(25-ts) 가 아니라 q1=(알파i/타일두께)×A×(25-ts) 이게 맞는게 아닌가 싶습니다 책이나 선생님이 풀어주신대로 풀면 단위가 안맞아서 고민하다 질문남김니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 09월 18일 10:23 교수님 답변 드립니다. q1=알파i×A×(25-ts) = K x A x (25-(-5)) 가 맞습니다. 단위는 맞습니다. 알파와 열통과율K의 단위는 같은 단위 kJ/m².h.K 입니다. 단위가 안만는다고 하셨는데 단위환산 하신 것을 올려주시면 확이하여 답변드리겟습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
q1=알파i×A×(25-ts) = K x A x (25-(-5)) 가 맞습니다.
단위는 맞습니다. 알파와 열통과율K의 단위는 같은 단위 kJ/m².h.K 입니다.
단위가 안만는다고 하셨는데 단위환산 하신 것을 올려주시면 확이하여 답변드리겟습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.