10년 2회차 4번 송풍기 출구 풍속

10년 2회차 4번 문제에 대해서 질문이 있습니다 강사님.

문제에서 주어진 조건에 송풍기 출구 풍속이 13m/s라고 되어있는데 

왜 표에서 A - B 구간의 풍속은 13m/s가 아니고 덕트 넓이를 통해서 구한 값일까요?

송풍기 출구와 접해있는 덕트의 풍속은 문제에서 주어진 풍속에 대한 조건이 있다면

그 값을 사용하는 것이 아니었나요??

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    송풍기 출구의 풍속과  송풍기에 연결된 덕트의 풍속은 다른 것입니다.

    일반적으로 송풍기에 덕트를 연결 할 때 덕트의 면적이 커지게 됩니다.

    따라서 송풍기 출구의 풍속은 빠르지만  연결된 덕트에서의 풍속은 느려지는 것입니다.

    동압 구할 때 송풍기 출구풍속의 의미는 13m/s 가 맞습니다.

    동일 문제인  19년2회 11번 강의에서 설명드렸으니  강의를 확인해 보시면 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0