14년도 7월 6일 시행
p.578
1. 바이패스 외기열량이 왜 실내 취득 열량에 포함되는 것인지??
바이패스 외기열량이 뭔지 궁금합니다.
2. 소요 냉방풍량 구할 때 왜 실내 취득 현혈 값만 쓰이는것인지... 잠열이나 외기부하 값은 넣지 않는것인지 궁금합니다.
어떤값을 집어넣어야하는지 계속 햇갈려서 확실히 이해하고 외우려고 조금 파고들어 질문드립니다.
p.585
열전단율 x 단면적 x 온도차 = 외표면 열전달율 x 단면적 x (외기온도 - 공기 노점온도)
3. 왜 이 2개의 값이 같아야하는지, 만약 같지 않을경우 어떤일이 발생하는지 궁금합니다.... 어떤 의미로 저렇게 푸는건지 모르겠다는 뜻입니다...
늘 좋은 답변 감사드립니다.
0
댓글
답변 드립니다.
1. 바이패스 외기열량 이라는 표현은 일반적인 표현이 아닙니다. 이문제에서 바이패스 외기열량이는 것은 틈새로 바이패스되는 바람에 의한 열량이라고 보셔야 합니다. 즉, 틈새바람 외기열량인 것입니다. 따라서 실내취득열량 입니다.
2. 소요 냉방풍량 구할 때 실내취득 전열량식을 사용할 수도 있고 현열량식을 사용할 수도 있고, 잠열량식을 사용할 수도 있습니다. 그런데 일반적으로 실내 취득 현열량식을 많이 사용하기 때문에 교재에서도 현열량식을 사용한 것입니다.
3. p.585 열전단율 x 단면적 x 온도차 = 외표면 열전달율 x 단면적 x (외기온도 - 공기 노점온도) 는 열전달이론 공부할 때 배운 사항이며, 문제 풀이할 때마다 매번 설명한 내용입니다.
A에서 B로 열이 전달된다고 할 때 A에서 열을 100을 주면 B는 받듯이 100의열을 받아야 하는 것이 열전달 이론이기 때문입니다.
감사합니다.
강사 임재기