변풍량 및 정풍량

안녕하세요

교재 704쪽 냉동기 부하산정에서

 

변풍량은 시간대별 부하 합계 중 가장 큰 값이 총 냉방부하, 정풍량은 각실의 최대부하를 합계한 것이 총 냉방부하라고 설명해주셨는데요

 

변풍량은 시간에 따라 풍량이 변하니 각 시간대별 최대(8:00, 12:00, 16:00)를 산정하고,

정풍량은 풍량이 정해진 거니까 가장 큰 값을 선정하는게 맞지 않나요?

오히려 글자에서 변하고 정해지고라는 말이 있어서 제가 의미가 더 헷갈리네요.. 

이번 2회차에 나오긴 해서 또 나올지는 모르겠지만

이걸 어떻게 이해해야 할까요 국어도 안되는거 같습니다..

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    질문에 말씀하신대로

    변풍량은 시간에 따라 풍량이 변하니 각 시간대별 최대인 280000(16:00)를 산정하고,

    정풍량은 풍량이 정해진 거니까  시간에 관계없이 가장 큰 값 320000(A실 120000   B실 160000   C실 40000)을 선정하는게 맞습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기