변풍량 및 정풍량
안녕하세요
교재 704쪽 냉동기 부하산정에서
변풍량은 시간대별 부하 합계 중 가장 큰 값이 총 냉방부하, 정풍량은 각실의 최대부하를 합계한 것이 총 냉방부하라고 설명해주셨는데요
변풍량은 시간에 따라 풍량이 변하니 각 시간대별 최대(8:00, 12:00, 16:00)를 산정하고,
정풍량은 풍량이 정해진 거니까 가장 큰 값을 선정하는게 맞지 않나요?
오히려 글자에서 변하고 정해지고라는 말이 있어서 제가 의미가 더 헷갈리네요..
이번 2회차에 나오긴 해서 또 나올지는 모르겠지만
이걸 어떻게 이해해야 할까요 국어도 안되는거 같습니다..
감사합니다.
0
댓글
답변 드립니다.
질문에 말씀하신대로
변풍량은 시간에 따라 풍량이 변하니 각 시간대별 최대인 280000(16:00)를 산정하고,
정풍량은 풍량이 정해진 거니까 시간에 관계없이 가장 큰 값 320000(A실 120000 B실 160000 C실 40000)을 선정하는게 맞습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.