20년 3회 12번 질문입니다 dbmu919 2021년 09월 19일 03:05 공유 그림을 보면 응축기를 지나서 증발기별로 건조기를 하나씩 2개를 그리셨는데 분기되기전에 응축기 출구쪽에 하나만 그려도 되는건가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 09월 19일 11:07 교수님 답변 드립니다. 건조기(D)는 일반적으로 전자밸브 및 팽창밸브 앞쪽 가까이에 설치 합니다. 질문하신 것처럼 규격이 큰 건조기를 배관이 분리되기 전에 1개만 설치해도 됩니다. 그러나 일반적인 경우에는 전자밸브 및 팽창밸브 앞쪽 가까이에 각각 설치 합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
건조기(D)는 일반적으로 전자밸브 및 팽창밸브 앞쪽 가까이에 설치 합니다.
질문하신 것처럼 규격이 큰 건조기를 배관이 분리되기 전에 1개만 설치해도 됩니다.
그러나 일반적인 경우에는 전자밸브 및 팽창밸브 앞쪽 가까이에 각각 설치 합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.