2015년 문제 7월 문제 10번
4번 외기부하 관련 질문입니다.
1. 외기부하의 정의가 무엇인지 궁금합니다.
2. h-x선도에서 (문제기준) 1-3은 예열부하이고, 3-4가 외기 부하가 아닌가요???
교수님께서는 예열부하 + 2-4구간 이라고 하셨는데 1-3구간은 어떤 부하인가요???
3. 예열 부하 + 2-4구간이 외기부하라고 합시다.
예열부하는 앞에문제에서 구했고, 2-4 구간은 전체 순환량의 75%를 반영해주어야하는거 아닌가요???
즉 예열 부하 + (21375 x 0.75 x (38-34.5))/3600 이 아닌지 싶습니다...
1번 질문의 경우는 상세한 설명 부탁드립니다.. 필기공부를 혼자하였다보니.. 이 부분에대한 개념이 잘 잡혀있지 않습니다. 늘 감사드립니다.
0
댓글
답변드립니다.
1. 외기부하는 임의로 끌어들이는 신선한 외기를 가열 또는 냉각하는 부하 입니다.
건물의 틈새로 들어오는 외기는 틈새바람으로 실내부하에 포함됩니다.
2. 1-3구간은 외기의 예열부하 입니다. 외기부하는 외기의 최초 상태에서 실내의 상태가 되는 열량(부하) 입니다. 따라서 외기의 예열부하도 외기부하에 포함되어야 하는 것입니다.
3. 가열코일 전체 가열량 G x (h6-h5(=h4)) 중에서 G x (h6-h2)는 실내부하이고 G x (h2-h5(=h4)) 는 예열을 거친 후의 외기부하 입니다. 참고: 가열코일 전체 가열량 = 실내부하 + 예열을 거친 후의 외기부하
따라서 총 외기부하는 예열 부하 + (21375 x (38-34.5))/3600 가 되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
3.
댓글을 남기려면 로그인하세요.