2015년 문제 7월 문제 10번

4번 외기부하 관련 질문입니다.

1. 외기부하의 정의가 무엇인지 궁금합니다.

2. h-x선도에서 (문제기준) 1-3은 예열부하이고, 3-4가 외기 부하가 아닌가요???

  교수님께서는 예열부하 + 2-4구간 이라고 하셨는데 1-3구간은 어떤 부하인가요???

3. 예열 부하 + 2-4구간이 외기부하라고 합시다.

  예열부하는 앞에문제에서 구했고,  2-4 구간은 전체 순환량의 75%를 반영해주어야하는거 아닌가요???

 즉 예열 부하 + (21375 x 0.75 x (38-34.5))/3600 이 아닌지 싶습니다...

 

1번 질문의 경우는 상세한 설명 부탁드립니다.. 필기공부를 혼자하였다보니.. 이 부분에대한 개념이 잘 잡혀있지 않습니다.  늘 감사드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 외기부하는   임의로  끌어들이는 신선한 외기를 가열 또는 냉각하는 부하 입니다.

    건물의 틈새로 들어오는 외기는  틈새바람으로  실내부하에 포함됩니다.

    2.  1-3구간은 외기의 예열부하 입니다.   외기부하는 외기의 최초 상태에서  실내의 상태가 되는 열량(부하) 입니다. 따라서  외기의 예열부하도 외기부하에 포함되어야 하는 것입니다.

    3. 가열코일 전체 가열량 G x (h6-h5(=h4)) 중에서 G x (h6-h2)는 실내부하이고 G x (h2-h5(=h4)) 는  예열을 거친 후의 외기부하 입니다.   참고: 가열코일 전체 가열량 = 실내부하 + 예열을 거친 후의 외기부하 

    따라서   총 외기부하는 예열 부하 + (21375 x (38-34.5))/3600 가 되는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

     

    3.

    0