기통수비에 대해 질문드립니다

기통수비를 구하여라 하였을때,

저단, 고단 압출량을 비율로 따져 예를 들어 VL= 300 , VH= 100이라고 하였을때,

3:1비로 나타내지 않고 VL/VH = 3으로 답안 작성하여도 괜찮을까요?

순환비 Gh/Gl 이랑 같은 개념으로 봐도 되는지 질문드립니다

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    문제에서 특별한 언급이 없으면 질문하신대로 VL/VH = 3으로 답안 작성하여도 괜찮습니다.

    참고로  질문주실 때 몇년도 몇번 문제인지 알려주시면  더 정확한 답변을 드릴 수 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 2004년도 1회 4번 문제입니다!

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기