A,B실의 환기 혼합 온도를 구하는 과정에서

문제의 조건에 주어진 환기 풍량(A : 4000, B: 2000)으로 계산했을 때와

전체 풍량(A : 5000, B : 3000)으로 계산한 결과 차이가 거의 없는 것으로 볼 때

주어진 조건에 의한 풀이도 정답으로 간주할 수 있는지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  •  환기 풍량(A : 4000, B: 2000) → (A : 4000, B: 2500)으로 수정합니다. 

    0
  • 답변 드립니다.

    이 문제에서 조건으로 주어진 A,B실의 각각 환기량 4000, 2500과  장치도의  배기팬은 서로 상충되는 것입니다.

    A,B실의 환기량을 각각  주지 말든지 아니면 배기팬의 그림을 참고의 아래그림처럼 되어있어야 하는 문제입니다.

    어째든 저의 해석도  주어진 조건( A,B실의 각각 환기량 4000과 2500조건)에 완벽하게 맞다고 볼 수는 없습니다.

    만약 저의  풀이가 맞다면 질문하진 풀이는 답이 비슷하게 나왔다고 하더라도 정답은 아닙니다.

    그러나 위에서 말씀드렸듯이 주어진 조건( A,B실의 각각 환기량 4000과 2500 조건)과 장치도의 배기팬은 서로 상충되므로 채점관이 둘다 정답처리 할 수도 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기