기사과년도 2001년 2회 문제5번

벽체를 통한부하에서 내벽침입열량에 문은 왜 포함되는건가요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    사전적인 의미로 보면 문은 벽이 아니지만  벽체를 통한 열량을 구할 때는 벽체에 설치 되어있는 문과 유리창을 통한 열량도 구하고 있습니다.

    아직 실무경험이 없는 수험생의 입장에서 본다면  어려운 부분입니다.

    실제 설계를 하는 경우에 벽체를 통한 부하를 구하라고 하면  그 벽에 설치된 문 및 유리창에 대해서도 구하고 있습니다.  대학교재 등에 나온 연습문제 등에서도  벽체부하 구할라고 하면  문과 유리창의 부하도 구하는 것을 보실 수 있을 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기