2020년 3회차 7번질문드립니다 dl890890 2021년 09월 25일 04:46 공유 서쪽외벽 부하계산은 구하지 않는건가요?? 내벽에서는 난방 비난방 온도를 다 적용을하고 , 외벽부하 구할때는 비난방실 온도는 사용하지 않는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 09월 25일 11:42 교수님 답변 드립니다. 공기조화에서 부하를 구하는 실은 난방실만 구하는 것입니다. 비난방실에 대해서는 부하를 구하는 것이 아닙니다. 즉, 비난방실은 관심의 대상이 아닌 것입니다. 따라서 서쪽 외벽, 남쪽 외벽에 대해서는 부하를 구하지 않는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
공기조화에서 부하를 구하는 실은 난방실만 구하는 것입니다.
비난방실에 대해서는 부하를 구하는 것이 아닙니다. 즉, 비난방실은 관심의 대상이 아닌 것입니다.
따라서 서쪽 외벽, 남쪽 외벽에 대해서는 부하를 구하지 않는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.