공조냉동기계기사 실기 10.09.12 문제4 질문입니다.
안녕하십니까?
1. 제방부하 / 2. 냉동부하 가 있는데요
1번 제빙부하 풀이시 안전율을 따로 곱해주는 답안이 혹 틀리는지 궁금합니다.
물론 추후에 2번 냉동부하에서 최종적으로 곱해져야 제출 되어야 겠지만
제빙부하와 냉동부하를 따로 구하는 이 문제에서 제빙부하 측에 미리 곱하는게 가능한지 모르겠습니다.
0
안녕하십니까?
1. 제방부하 / 2. 냉동부하 가 있는데요
1번 제빙부하 풀이시 안전율을 따로 곱해주는 답안이 혹 틀리는지 궁금합니다.
물론 추후에 2번 냉동부하에서 최종적으로 곱해져야 제출 되어야 겠지만
제빙부하와 냉동부하를 따로 구하는 이 문제에서 제빙부하 측에 미리 곱하는게 가능한지 모르겠습니다.
댓글
답변 드립니다.
일반적으로 제빙부하라고 하면 실기교재 39p에서 배운 것 처럼 정미열부하에 기타열손실 20%를 더해 주어야 합니다.
그런데 이문제에서 제빙부하의 의미는 제빙을 위한 정미열부하를 의미하는 것이라고 보아야 합니다.
즉, 기타열부하를 더하기 전의 열부하를 의미한다고 보아야 합니다.
따라서 안전율 10%는 제빙부하에 더해주지 않는 것이 맞다고 판단됩니다.
안전율 10%는 냉동부하 계산할 때 적용하는 것이 맞습니다.
그렇지 않고 제빙부하에 적용하게 되면 제빙부하와 냉동부하가 같게 되므로 냉동부하를 별도로 구하라고 할 필요가 없어지는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.