2019년 3회 문제 12번

실내공기 1과 외기 2가 혼합되었을 때 혼합공기 3을 구하는데 왜 Q1이 1500이고 Q2가 500인지 이해가 안됩니다 습도가 실내50% 실외 70%로인데
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    문제의 3째줄을 읽어보시면 외기취입량을 500 으로 한다고 되어있습니다.

    총 풍량이 2000이므로 환기량 Q1=1500이 되는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기