바이패스 문제

이문제 다는 다른 교제인데요 실제 올해 1회차에서 비숫하게 나오기도 한 문제입니다 
질문: 유호 실내부하 뭔가요?
          냉각코일 바이패스가 저렇게 주워진다면 모든 부하 계산식에 적용해야하나요?
          바이스가 저렇게 나왔다면 모든 부하식들은 계산을 어떻게 해야 하고 어디어디 구관에 바이패스를 계산해야하는가요 ?

0

댓글

댓글 4개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    유효 현열비는 (신치웅저 공기조화설비 124p)에 설명이 되어있습니다.

    유효 현열비 = 유효 실 현열량 /(유효 실 현열량 + 유효 실 잠열량)   입니다.

    그리고 유효 현열비는  실내온도점과  장치노점온도 점을 잇는 선분이 됩니다. 

    따라서  유효 실 현열량은 공기가 냉각코일을 통과하면서 바이패스된 현열량을 포함하는 것이고

    유효 실 잠열량 도 공기가 냉각코일을 통과하면서 바이패스된 잠열량을 포함하는 것입니다.

    냉각코일 바이패스가 주어졌다고 해서 모든 부하계산을 저렇게 하는 것은 아닙니다.

    유효 실 현열부하 및 유효 실 잠열부하 계산식 이나 계산과정을  소개하는 책을 아직 보지 못했습니다. 

    감사합니다.

    강사 임재기

     

     

     

    0
  • 추가 답변드립니다.

    바이패스 팩터와 장치노점온도를 이용한 송풍량 계산식이 공기조화설비의 이해(박기원 저) 130p에 나와있습니다.

    정확한 것은 아니지만  바이패스 팩터를  실내점과 장치노점온도점 사이에서도 동일하게 적용되는 것으로 보고 송풍량을 계산하는 것입니다.

    실내현열부하 qs = G x Cp x CF x (tr - ts) = qs = G x Cp x (1-BF) x (tr - ts)   

    여기서 CF : Contact factor   BF : Bypass factor     tr : 실내온도  ts : 장치노점온도

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0
  • 추가적으로 잠열은 바이패스의 대입을 안하나요?? 현열만 적용인가요?? 냉각열량 가열열량 일때는 식이 어떻게 되나요??

    0
  • 답변 드립니다.

    실내 잠열부하도 노점과 실내점 사이의 전열부하에서 현열부하를 빼는 방법으로 구하면 됩니다.

    냉각열량은  위에서 말씀 드린  실내 전열부하 이고,  가열량은 수분의 증감이 없으므로 이 문제와는 무관합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 