779페이지 질문입니다.

안녕하세요 779페이지 온수난방문제에서 2) B-C간의 관지름에서 B-C간의 순환수량을 구할때 

C-D관이 B-C관보다 뒤에 있으므로 34 L/Min 이 아니라 51L/Min으로 봐야 하지 않을까 생각됩니다. 

B-C관에서 34 L/Min 이 흐르고 C-D관에서 17 L/Min의 유량이 흐른다는 것이 이해가 잘 안됩니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    보일러에서 전체 온수가 나와서  B점에서 위쪽으로 온수를 보내주고 나머지를 C쪽으로 보냅니다.

    그리고 C점에서 온수를 또 위쪽으로 보내주고 나머지를 D쪽으로 보내주게 됩니다. 

    따라서 배관이 진행될수록 온수공급량은 줄어들게 되는 것입니다.

    혹시 D점의 위치가 혼동될 수도 있습니다. D점은 맨 오른 방열기4200 분기점에 위치합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0