유리창 부하를 구할때 복층유리로 되어잇고 사이 공기층이있는데 이거는 따로 안에 공기층 대류열전달계수 온도등등 주어진 조건이없어서 일반적으로 유리창 관류에의한 열량 구할때처럼 구한건가요?
또 지붕 방위계수 1.2 인데 N,수평에서 수평이 지붕을 말하는건가요?
0
유리창 부하를 구할때 복층유리로 되어잇고 사이 공기층이있는데 이거는 따로 안에 공기층 대류열전달계수 온도등등 주어진 조건이없어서 일반적으로 유리창 관류에의한 열량 구할때처럼 구한건가요?
또 지붕 방위계수 1.2 인데 N,수평에서 수평이 지붕을 말하는건가요?
댓글
답변 드립니다.
1.문제에서 주어진 열관류율이 공기층이 있는 복층유리의 열관류율 값으로 주어진 것이므로 일반적인 유리창 관류열량 구할 때 처럼 구하시면 됩니다.
2.지붕의 형상에 대하여 특별한 언급이 없으면 수평을 적용하면 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기