따라서 문제에서는 고장이라고 표현되어있지만 겨울철에 난방을 하는 것이므로 냉각코일은 사용하지 않는다는 표현을 고장이리고 표현한 것 같습니다.
올려주신 공기선도는 맞는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
그리고 에어벤트 질문 주셨죠? 답변을 올렸는데 스팸처리되어 올라가지 않은 것 처럼 보입니다. 따라서 이곳에 올려드리겠습니다.
답변 드립니다.
1. E점의 압력이 20Pa이며 여기에 E점에서 F점까지 양정만큼 압력이 더해 집니다. 그리고 펌프로 가면서 압력이 감소하게 되는데 앞에서 주어진 압력보다는 덜 감소하게 되므로 A점의 압력이 양압이 되는 것입니다. 만약 E점부터 A점까지 가는 동안 감소되는 압력이 매우 크다면 A점의 압력이 - 압력이 될 수도 있습니다.
2. 이 배관 장치에서 압력을 알 수 있는 곳은 E점밖에 없습니다. 그래서 E점부터 시작하는 것입니다.
댓글
답변 드립니다.
실제로 공조기 내부에는 냉각코일과 가열코일을 모두 설치합니다.
여름에는 냉각코일만 사용하고 겨울철에는 가열코일만 사용합니다.
따라서 문제에서는 고장이라고 표현되어있지만 겨울철에 난방을 하는 것이므로 냉각코일은 사용하지 않는다는 표현을 고장이리고 표현한 것 같습니다.
올려주신 공기선도는 맞는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
그리고 에어벤트 질문 주셨죠? 답변을 올렸는데 스팸처리되어 올라가지 않은 것 처럼 보입니다. 따라서 이곳에 올려드리겠습니다.
답변 드립니다.
1. E점의 압력이 20Pa이며 여기에 E점에서 F점까지 양정만큼 압력이 더해 집니다. 그리고 펌프로 가면서 압력이 감소하게 되는데 앞에서 주어진 압력보다는 덜 감소하게 되므로 A점의 압력이 양압이 되는 것입니다. 만약 E점부터 A점까지 가는 동안 감소되는 압력이 매우 크다면 A점의 압력이 - 압력이 될 수도 있습니다.
2. 이 배관 장치에서 압력을 알 수 있는 곳은 E점밖에 없습니다. 그래서 E점부터 시작하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
맞습니다. 늦은 밤까지 감사합니다^^ 편안한 밤 되세요.
댓글을 남기려면 로그인하세요.