공조냉동기계기사 실기과정 질문드립니다. a6662833 2021년 09월 30일 03:16 공유 교재 68p (1)송풍기 동력에서 전압이 PT=PT2-PT1으로 표기되어있는데 인강(냉난방장치)에서는 전압을 PT=PT2+PT1 라고 설명해주셨는데요 교재가 오류인건가요 ? 1 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 09월 30일 04:45 (편집된 시간 2021년 09월 30일 04:49) 교수님 답변 드립니다. 인강에서 설명드린 것은 그림에 나타난 흡입측 압력의 절대치를 가지고 설명을 하다보니 PT=PT2+PT1 라고 설명한 것입니다. 그런데 흡입측 압력은 진공압력 이기 때문에 - 부호를 붙여서 계산하게 됩니다. 따라서 교재의 식으로 표현하는 것이 맞습니다. 즉 흡입측 압력은 진공압력이므로 - PT1으로 적용하게 됩니다. 예를 들어 토출측 전압력이 30이고 흡입측 전압력이 10이면 전압 PT=30-(-10) = 30+10=40 입니다. 인강의 설명이 좀더 세심하지 못한 것입니다. 사과드립니다. 정리합니다. 송풍기 전압식은 PT=PT2-PT1으로 표기하는 것이 맞습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 a6662833 2021년 09월 30일 05:34 아하 그렇군요! 답변 감사합니다~! 강사님 덕분에 쉽게 잘 배우고 있습니다. 0 nicestar2003 2021년 10월 01일 14:43 저도 질문하려다 이거보고 이해하고갑니다 감사합니다 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
인강에서 설명드린 것은 그림에 나타난 흡입측 압력의 절대치를 가지고 설명을 하다보니 PT=PT2+PT1 라고 설명한 것입니다.
그런데 흡입측 압력은 진공압력 이기 때문에 - 부호를 붙여서 계산하게 됩니다. 따라서 교재의 식으로 표현하는 것이 맞습니다. 즉 흡입측 압력은 진공압력이므로 - PT1으로 적용하게 됩니다.
예를 들어 토출측 전압력이 30이고 흡입측 전압력이 10이면
전압 PT=30-(-10) = 30+10=40 입니다.
인강의 설명이 좀더 세심하지 못한 것입니다. 사과드립니다.
정리합니다.
송풍기 전압식은 PT=PT2-PT1으로 표기하는 것이 맞습니다.
감사합니다.
강사 임재기
아하 그렇군요! 답변 감사합니다~! 강사님 덕분에 쉽게 잘 배우고 있습니다.