2011년 10월 7번
안녕하십니까 교수님!
각 구간 값을 구할때 BC의 풍량이 왜 800이 되는지 궁금합니다! 저는 1200이라고 생각했습니다.
그리고 이렇게 풍량값을 나누어 구할때 제가 해석하는게 맞는지 잘 모르겠습니다.
저는 송풍량이 2000이면 구간이 5개면 5로 나누어서 한개당 400으로 잡고, out air를 기준으로 선을 따라서 B일 경우 B를 포함해 뒤에 c,d 두개가 더 있으므로 400×3 이런식으로 문제를 풀어왔습니다. 제가 제대로 하고있는게 맞을까요?
댓글
답변 드립니다.
강의에서 수없이 설명드린 내용입니다.
B-C구간이면 B-C구간의 중간 지점을 통과하는 풍량을 구해야 합니다. 배관에서 유량을 구할 때도 마찬가지 입니다.
즉,b점은 포함되지 않는 것입니다.
정리 합니다.
B-C구간의 중간 지점을 통과하는 풍량을 구해야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.