액분리기내 하부에 모인 냉매액의 용도가 무엇인가요? virtueduck 2021년 10월 01일 03:26 공유 액분리기내 하부에 머인 냉매액의 용도가 무엇인가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 10월 02일 03:54 (편집된 시간 2021년 10월 02일 03:59) 교수님 답변 드립니다. 2021년도 1회에 출제된 문제로 알고 있습니다. 그런데 냉매액의 용도라는 표현이 정확한 것인지 의문입니다. 액분리기 하부에 모인 냉매액은 응축기에 회수하여 다시 증발기로 보내지거나, 액분리기 내에서 증발시켜 압축기에서 흡입하게 됩니다. 따라서 문제에서 용도를 질문한 것이 아니라, 액분리기 아래에 모인 냉매액을 어떻게 처리하는지를 질문한 것이 아닌지 모르겠습니다. 그러나 액분리기에 모인 냉매는 온도가 낮은 냉매액 이므로 그 양이 많다면 고온 고압의 냉매가스와 열교환 시키는 용도로 사용할 수도 있지만 냉동관련 책에서 확인한 사항은 아닙니다. 액분리기에 모인 저온의 냉매액을 수액기로 보내면 수액기의 냉매액과 혼합되면서 아주 미미하지만 기존의 냉매액을 냉각시키는 효과(용도)도 있습니다. 그리고 액분리기에서 증발시켜 압축기로 흡입 시킬 때도 증발기에서 과열되어 액분리기에 들어오는 냉매가스의 열로 증발시키기 때문에 과열 증기가 압축기로 들어가는 것을 방지하는 효과(용도)도 있습니다. 그런데 이런 과정을 액분리기에 모인 냉매액의 용도라고는 하지 않습니다. 왜냐하면 이런 정도의 효과를 얻기 위해 액분리기의 모인 냉매액을 일부러 이용하는 것이 아니라 액분리기에 모인 냉매액을 회수하는 것이 목적인데 부수적으로 따라오는 이익(용도) 이기 때문입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
2021년도 1회에 출제된 문제로 알고 있습니다.
그런데 냉매액의 용도라는 표현이 정확한 것인지 의문입니다.
액분리기 하부에 모인 냉매액은 응축기에 회수하여 다시 증발기로 보내지거나, 액분리기 내에서 증발시켜 압축기에서 흡입하게 됩니다.
따라서 문제에서 용도를 질문한 것이 아니라, 액분리기 아래에 모인 냉매액을 어떻게 처리하는지를 질문한 것이 아닌지 모르겠습니다.
그러나 액분리기에 모인 냉매는 온도가 낮은 냉매액 이므로 그 양이 많다면 고온 고압의 냉매가스와 열교환 시키는 용도로 사용할 수도 있지만 냉동관련 책에서 확인한 사항은 아닙니다.
액분리기에 모인 저온의 냉매액을 수액기로 보내면 수액기의 냉매액과 혼합되면서 아주 미미하지만 기존의 냉매액을 냉각시키는 효과(용도)도 있습니다.
그리고 액분리기에서 증발시켜 압축기로 흡입 시킬 때도 증발기에서 과열되어 액분리기에 들어오는 냉매가스의 열로 증발시키기 때문에 과열 증기가 압축기로 들어가는 것을 방지하는 효과(용도)도 있습니다.
그런데 이런 과정을 액분리기에 모인 냉매액의 용도라고는 하지 않습니다. 왜냐하면 이런 정도의 효과를 얻기 위해 액분리기의 모인 냉매액을 일부러 이용하는 것이 아니라 액분리기에 모인 냉매액을 회수하는 것이 목적인데 부수적으로 따라오는 이익(용도) 이기 때문입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.