2018년 4월 2번 극간풍 면적 질문

안녕하세요 임재기 강사님 2018년 4월 15일 2회 난방부하 계산 하는 문제에서 마지막 극간풍 부하를 구할때 방의 면적을 층고 3m가 아닌 2.5m로 구하신 이유가 내부 면적이기때문에 2.5로 구하신건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    극간풍량은 천장높이(천장고)로 계산합니다.

    천장속의 공간은 공기의 유동이 없는 곳이므로  극간풍은 천장고로 계산하는 것입니다.

    따라서 8X8X2.5로 계산한 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기