공조냉동기계기사 실기 02년 3회 문제2번 질문입니다.
안녕하세요?
상기 문제 소문제(3)에서 냉동효과가 h8-h4던데
냉동효과는 대게 증발기를 지나가기전과 지나간후 즉, h7-h6 or h7-h4가 아닌 이유가 궁금합니다.
0
안녕하세요?
상기 문제 소문제(3)에서 냉동효과가 h8-h4던데
냉동효과는 대게 증발기를 지나가기전과 지나간후 즉, h7-h6 or h7-h4가 아닌 이유가 궁금합니다.
댓글
답변 드립니다.
냉동효과는 냉매 1kg이 증발기에서 증발하면서 얻는 냉동능력입니다.
따라서 단순한 그림상으로 보면 질문하신 대로 증발기 입구점이 6점이고 출구점이 7점이므로 h7-h6 or h7-h4 이어야 맞습니다.
그런데 몰리엘 선도상의 6-7점은 냉매가 1kg 보다 5배정도 많은 양이 나올 때의 그림입니다. 따라서 저의 견해는 이 그림이 잘못되었다고 생각하고 있습니다.
결국 냉매 1kg은 6점에서 증발하기 시작하여 8점에서 증발이 완료 됩니다. 그래서 냉동효과가 h8-h4 가 되는 것입니다.
2002년 9월 2 번은 냉매 순환펌프가 있습니다. 순환펌프는 증발기에서 증발되는 냉매량의 5배 정도를 증발기로 보냅니다. 따라서 증발기 출구에서는 미처 증발하지 못한 냉매액과 증기가 함께 나오게 됩니다.
(참고 : 저의 생각은 1시간 동안에 압축기에서 나온 냉매는 1시간 동안에 모두 증발한 후 압축기로 되돌아 가야 하므로 1시간 동안을 기준으로 한다면 증발기 출구점인 7점의 냉매상태는 모두 증발한 상태인 8점의 상태가 되어야 한다고 생각합니다. 실제 증발열량을 구할 때는 (h8-h4)로 구하는 것을 보시면 알 수 있습니다. 그러나 실제 장치도를 보시면 액펌프에서 냉매를 증발량의 5배 정도를 순환시키기 때문에 7점에서 나오는 냉매는 액 + 증기 이기 때문에 선도를 그렇게 그렸다고 이해하고 넘어간 것입니다.)
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.