단위계산 chingon 2021년 10월 04일 09:43 공유 안녕하세요 수고가 많습니다. 21년판 책 P845 에서 문제 6번 고단측 냉매순환량에서 고단 냉매순환량 적용후 엔탈피 적용시 단위 환산이 안되어 문의합니다.kg/h 다음에 엔탈피 적용후 kg/h나오는 것이 이해가 안되어 문의합니다. 감사합니다.수 고하세요 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 10월 05일 01:08 교수님 답변 드립니다. Gh = Gl x (h3-h1)/(h4-h6) 단위는 kg/h x (kJ/kg)/(kJ/kg) = kg/h 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 chingon 2021년 10월 08일 21:58 바쁘신데 수고가 많습니다.열공중인데 강의만 듣고 메일을 못 보았습니다.빠른 답변 감사드립니다.수고하세요. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
Gh = Gl x (h3-h1)/(h4-h6)
단위는 kg/h x (kJ/kg)/(kJ/kg) = kg/h 입니다.
감사합니다.
강사 임재기
바쁘신데 수고가 많습니다.
열공중인데 강의만 듣고 메일을 못 보았습니다.
빠른 답변 감사드립니다.
수고하세요.