2019년 6월 29일 문제9번

안녕하세요. 강사님 

총 압력강하는 331kPa 이고 응축기 출구압력= 응축압력-압력강하=860.88 kPa입니다. 

18℃ 의 포화압력(860.08kPa abs) 보다 높기 때문에 현재 과냉각 구역에 있습니다.

만약 동일한 과냉각도 조건에서 응축기 압력손실이 더 커져  습증기 구역에 있다면 교축 후  플래시 가스 발생량이 더 증가하고, 냉동능력도 떨어지는 문제가 생기는 거로 해석하면 될까요? 

그리고 정말 궁금한 내용은 포화압력보다 더 낮은 압력으로 팽창밸브를 통과한다면 설정된(원하는) 증발압력(증발온도) 까지 교축이 가능한지 궁금합니다. 

 

감사합니다. 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    만약 동일한 과냉각도 조건에서 응축기 압력손실이 더 커져  팽창밸브 직전의 냉매액 상태가 습증기 구역에 있다면  이미 플래시 가스가 발생한 상태 입니다.

    그리고 응축기 압력손실이 더 커져  팽창밸브 직전의 냉매액이 습증기 구역에 있어도 증발온도(증발압력)가 같다면 교축 후  플래시 가스 발생량은  동일합니다. 냉동능력도 동일합니다.

    포화압력보다 더 낮은 압력으로 팽창밸브를 통과해도 설정된(원하는) 증발압력(증발온도) 까지 교축이 가능합니다. 

    감사합니다.

    강사 임재기