안녕하십니까 질문 좀 드리겠습니다.
Q1 : 612p 15년2회 3번 문제에서 만약에 EDR 값하고 저압 증기관의 용량 표에 있는 값을 비교해서 관지름을 구하는데 EDR 값하고 표에 있는 값이 그냥 똑같다면.. 그 해당하는 관지름을 적용해야 할까요? 더 큰 관지름을 적용해야 할까요?
Q2. 624p 15년2회 10번 문제에서 전체 순환공기량을 구할때 전체 순환공기량과 실내부하(h6-h2)의 관계가 궁금합니다. 순환공기량을 구하는데 실내부하가 왜 쓰이는지 그 이유가 궁금하다고 하는게 더 적절할 것 같습니다..
Q3. 08년 3회 7번문제에서 D-E 구간의 곡관부손실을 구하는 과정이 있습니다. 그런데 A-B구간은 확실하게 곡관이 3개가 보이는데 D-E 구간을 어떻게 봐야 곡관부로 알 수 있는건지 궁금합니다.
D-E 구간에서 곡선 부분 때문에 곡관부로 취급해야하는건가요?
Q4. 08년 3회 9번문제에서 조건을 보면 천장고는 없고 층고만 나와있는데 만약 문제에서 내벽도 구하라고 했다면 층고와 천장고는 같다고 한다. 그런 조건이 없더라도 다른 문제들도 마찬가지로 그냥 층고도 그렇고 천장고도 동일하게 2.6m 값을 적용해야겠구나 판단하고 답을 구해도 괜찮을까요?
0
댓글
답변 드립니다.
1. EDR 값하고 표에 있는 값이 그냥 똑같다면.. 그 해당하는 관지름을 적용해야 합니다. 풀이의 A-B구간이 이런 경우 입니다.
2.이론 공부할 때 배운 내용입니다. 실내 부하 = 순환공기량 x (취출공기 엔탈피 - 실내공기 엔탈피) 입니다. 즉, q = G x (h6-h2) 입니다.
3. 풀이에서 D-E 구간의 곡관부라고 한 것은 D에서 마지막 취출구 까지 가는 구간의 곡관부 입니다.
4. 천장고가 주어지지 않고 층고만 주어지면 천장고와 층고가 같다고 보고 문제를 풀면 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.